1. Prinsip kerja
Solusi kasebut nggunakake layar COF DMG80480F070_01WTR, sing nggunakake chip T5L minangka kontrol utama kanggo nampa lan ngolah data sumber banyu sing diklumpukake dening sensor, nyopir layar LCD kanggo tampilan data lan ngontrol inverter kanggo nyetel kacepetan motor pompa kanggo entuk a efek pancet lan stabil saka sistem sumber banyu.Ana fungsi pangaturan pasokan banyu bebaya lan wektu sing ora normal.
2. Desain skema
(1) Skema blok diagram
(2) Diagram blok hardware
(3) Desain antarmuka DGUS GUI
(4) Desain Sirkuit
1. AD
Utamane nglumpukake sensor 4-20MA / 0-5V konvensional, ngowahi jinis voltase-saiki dadi 0-3V, lan sawise pitungan AD bisa entukdata sensor sing cocog.
Kode Referensi AD
2. DA
Pwm digunakake kanggo ngontrol voltase analog lan ngasilake sinyal kontrol 0-10V liwat op-amp.
Skema deteksi DC
Skema hardware DC
Kode Referensi DC
3. bagean input IO
Utamane input optocoupler, T5L ndeteksi owah-owahan tingkat sing cocog.
Skema hardware IO
Kode Referensi Input IO
4. IO output
IO utama Darlington Transistor output relay kontrol lan IO kontrol tingkat dhuwur lan kurang.
Skema Hardware Relay
Kode referensi Relay
5. RTC
RX8130, komunikasi 2 kabel.
Skema Hardware RTC
Kode Referensi RTC
6.485
Utamane nggunakake hardware kanggo ngontrol pin ngirim lan nampa.
485 Skema Hardware
7. PID
Algoritma PID posisional utamané dipigunakaké, output diwatesi, mbayar manungsa waé kanggo jenuh saka istilah integral, lan asil kontrol voltase analog kanggo PWM.
8. Kode liyane
Setelan otomatis tekanan wiwitan miturut wektu.
Wektu kirim: Nov-30-2022